Отдел государственной надзорной деятельности и профилактической работы проверил работоспособность внутреннего пожарного водопровода (2 стояка) в 5 этажном административном здании и дал предписание установить насосы повышающие давление в водопроводе (повысительная установка) . Повысительную установку какой мощности необходимо для этого приобрести? Повысительную установку какой фирмы лучше приобрести по соотношению цены и качества? Какова цена повысительной установки? Сколько насосов должно быть в повысительной установке? На какие нормативные документы по пожарной безопасности регламентируют установку повысительного насоса? Какое давление должно быть в водопроводе после установки повысительного насоса? Как мне составить техническое задание для проектировщиков?

Ответ

Дата публикации ответа:


Требования к системам  внутреннего пожарного водопровода определены  в СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*" (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626).

Данным документом определен перечень объектов, подлежащих оборудованию системой пожарного водопровода.

Если обобщить перечень этих объектов, то это:

  • жилые здания высотой от 12 этажей и выше;
  • здания управлений от 6 этажей и выше;
  • общежития и общественные здания — независимо от этажности;
  • административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом от 5000 м3;
  • клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференцзалы, оборудованные киноаппаратурой;
  • подавляющая часть производственных и складских помещений.

В указанном документе, помимо перечня объектов, подлежащих оборудованию пожарным водопроводом, приведено необходимое количество одновременно формируемых струй и требуемый расход воды.

Регламент о требованиях пожарной безопасности

Свод правил, СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» разработан в соответствии со ст. 45, 60, 62, 106 и 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода. Настоящий свод правил распространяется на проектируемые и реконструируемые системы внутреннего противопожарного водопровода.

См. раздел 4.2 Насосные установки.


У Вас есть проект вашего административного здания, там уже предусмотрен внутренний пожарный водопровод согласно требованиям данного СП 30.13330.2012. (СНиП 2.04.01-85*) и СП 10.13130.2009.

Если Вы согласны с  выданным предписанием, то в техническом задании для проектировщиков следует, например, указать: «внести соответствующие изменения в проектную документацию на строительство здания в части установки насосов повышающих давление в водопроводе согласно предписанию …».

Проектировщики в процессе работы ответят на Ваши вопросы:

Повысительную установку какой мощности необходимо для этого приобрести?
Сколько насосов должно быть в повысительной установке?
Какое давление должно быть в водопроводе после установки повысительного насоса? И пр.

Для справки:

В соответствии с п. 1.1.  письма МЧС РФ от 28.12.2006 № 43-4357-19 "Об участии органов ГПН в Градостроительной деятельности" :

«Приостановить с 1 января 2007 г. участие государственных инспекторов по пожарному надзору в работе комиссий по выбору площадок (трасс) строительства и подготовке заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям пожарной безопасности, а также проверке соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и проектной документации».

 Т.е. факт наличия проекта и акта приемки административного здания в эксплуатацию говорит о том, что система противопожарного водопровода соответствует нормам СП.


Пожарная безопасность на предприятии

Основной документ, на который ориентируется каждый работодатель, обеспечивая пожарную безопасность на предприятии, в 2017 году серьезно изменится. Первое нововведение вступит в силу уже 1 марта и добавит в документ всего одно новшество. А редакция, которой будут руководствоваться работодатели уже с 26 сентября 2017 года, несет в себе более 140 серьезных изменений. Мы расскажем, на что нужно обратить свое внимание, что успеть изменить в системе пожарной безопасности вашего предприятия .



Школа охраны
труда

Проверьте свои знания и получите удостоверение по охране труда. Запишитесь прямо сейчас

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас!

Живое общение с редакцией


Рассылка


© 2011–2016 ООО «Актион-МЦФЭР»

Сайт trudohrana.ru — информационный портал для руководителей и специалистов по охране труда.
Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции сайта. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-38302 от 30.11.2009.


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь и продолжите чтение!

После регистрации у Вас будет ПОЛНЫЙ доступ ко всем материалам сайта trudohrana.ru.

Это бесплатно и займёт всего одну минуту!

Ещё Вы получите в ПОДАРОК инструкции по охране труда с учетом новых правил


У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Всего один шаг - и документ Ваш!

Только зарегистрированные пользователи могут скачивать документы с сайта. Регистрация бесплатна и займет всего 57 секунд. После нее Вы сможете загрузить документ, а также получите доступ к материалам и сервисам сайта.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль