Какие требования предъявляются к газовому пожаротушению в серверной?

21

Вопрос

Какие требования предъявляются к газовому пожаротушению в серверной (к проводам, датчикам, газу, срокам замены, срокам проверки и т. Д?

Ответ

Дата публикации ответа:


Ответ на вопрос:

К серверным помещениям предъявляются особые требования к автоматическим установкам газового пожаротушения.

В частности, в соответствии с "СН 512-78. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 22.12.1978 № 244) серверная оборудуется автоматическими установками газового пожаротушения (АУГП), согласно требованиям по проектированию зданий и помещений для ЭВМ (раздел 3, СН-512-78):

Подробности в материалах Системы Охрана труда:

Правовая база

СН 512-78

Извлечения

Требования к газу:

«6.5. Огнегасящим веществом должен быть газ, который имеет российский сертификат. Таким средством тушения может быть газ "игмер" (октафторциклобутан, хладон 318Ц, ТУ 2412-001-13181581-96, код К-ОКП 241249, сертификат соответствия № РОСС RU.ББ02. Н00073 от 10.04.96, одобренный НИИ медицины труда РАМН) или двуокись углерода, заправленная в модули высокого давления типа МГП. Использование фреона 114В2 (тетрафтордибромэтан) и порошковых огнегасителей в этих помещениях категорически запрещено».

Требования к размещению:

«6.6. Станция, модуль газового пожаротушения (МГП, ТУ4854- 001-33075088-96, код К- ОКП 485487) системы АУГП должен размещаться в непосредственной близости от помещения серверной или в самом зале в специально оборудованном для этого шкафу. Количество баллонов с газом зависит от объема защищаемого помещения.

6.7. Включение системы АУГП производится от датчиков раннего обнаружения пожара, реагирующих на появление дыма».

Требования к датчикам и газодымоудалению


«6.8. В помещениях, оборудованных системой АУГП, должно предусматриваться: отключение вентиляции при срабатывании не менее 2-х датчиков; установка автоматизированных огнезадерживающих и герметизирующих заслонок и клапанов на воздуховодах; удаление дыма и газа после пожара из защищаемых помещений в объеме не менее 3-х кратного воздухообмена в час, вытяжные шахты с ручным или автоматическим открыванием в случае пожара, сечение которых не менее 0,2 % площади помещения; вытяжка из нижней и верхней зон (при наличии фальшпола) в соотношении 2:1. Допускается использование переносных дымососов»

Требования к проводам (кабелю).

Требования к сечению и огнестойкости кабеля устанавливается Правилами устройства электроустановок, и Свода правил, утвержденных приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 175 «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".

Порядок эксплуатации и периодичность проведения проверок

Ежемесячное проведение проверок работоспособности установки регламентируется руководящим документом "РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ", введенным в действие 01.01.1991 г. Минэлектротехприбором СССР. Срок эксплуатации системы зависит от срока эксплуатации ее компонентов, в зависимости от характера эксплуатации может быть уменьшен, но не увеличен по сравнению с рекомендациями завода-изготовителя.




Ваша персональная подборка

    Школа охраны
    труда

    Проверьте свои знания и получите удостоверение по охране труда. Запишитесь прямо сейчас

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас!

    Живое общение с редакцией




    Рассылка

    © 2011–2016 ООО «Актион-МЦФЭР»

    Сайт trudohrana.ru — информационный портал для руководителей и специалистов по охране труда.
    Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции сайта. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-64191 от 25.12.2015

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    Зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

    Это бесплатно и займет всего одну минуту! Вам станут доступны для скачивания более 2000 форм и образцов документов.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    Зарегистрируйтесь и продолжите чтение!

    Вы находитесь на первом профессиональном сайте для специалистов по охране труда. Здесь Вы найдете актуальные новости и статьи про трудовое законодательство.

    Ваш подарок при регистрации: набор плакатов по охране труда, которые можно распечатать и повесить в офисе!

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    Ваш подарок придет на указанный при регистрации Email
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль