Каким образом проводить проверку отсутствия напряжения, учитывая наличие защитных шторок?

  • 7 июля 2016
  • 100

Вопрос

В п. 19. 3 действующей редакции Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок сказано, что проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре разрешается в том числе и в КРУ. В ред. Приказа Минтруда России от 19. 02. 2016 N 74н этого разрешения нет. Прошу разъяснить каким образом проводить проверку отсутствия напряжения, учитывая наличие защитных шторок.

Ответ

Дата публикации ответа:


Ответ на вопрос:

Обратите внимание, что редакцию претерпел не только п. 19.3, но и п. 3.4.

В последней редакции Правил КРУ как разновидность РУ отдельно не классифицируются. Ориентир при решении вопроса о проверке отсутствия напряжения выверкой схемы в натуре один – место расположения РУ (на открытом воздухе или в здании).

Подробности в материалах Системы Охрана труда:

Действующая редакция Правил (извлечения):

3.4. За начало и конец воздушной линии электропередачи принимаются линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы (далее – распределительные устройства), а для ответвлений – ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства.

РУ бывают:

– открытые (далее – ОРУ) – РУ, где все или основное оборудование расположено на открытом воздухе;

– закрытое (далее – ЗРУ) – РУ, оборудование которого расположено в здании;

– комплектные (далее – КРУ) – РУ, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и электроавтоматики, поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде.

19.3. Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре разрешается:

– в ОРУ, КРУ и на комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения;


– в ОРУ напряжением 330 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше.

При выверке схемы в натуре отсутствие напряжения на вводах ВЛ и КЛ подтверждается дежурным, в оперативном управлении которого находятся линии.

Выверка ВЛ в натуре заключается в проверке направления и внешних признаков линий, а также обозначений на опорах, которые должны соответствовать диспетчерским наименованиям линий.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

Согласно приказу Минтруда России от 19.02.2016 № 74н "О внесении изменений в правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н" (извлечения):

6. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

"3.4.

За начало и конец ВЛ принимаются линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы (далее – распределительные устройства, РУ), а для ответвлений – ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства.

РУ бывают:

– открытое РУ (далее – ОРУ), основное оборудование которого расположено на открытом воздухе;

– закрытое РУ (далее – ЗРУ), оборудование которого расположено в здании.".

21. Абзацы первый и второй пункта 19.3 изложить в следующей редакции:

"19.3. Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре разрешается:

в ОРУ и на комплектной трансформаторной подстанции (далее – КТП) наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения;".


Рекомендации по теме
Школа охраны труда
Проверь свои знания и получите удостоверение по охране труда
Запишитесь прямо сейчас
Самое выгодное предложение
Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас!

Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Это бесплатно и займет всего одну минуту! Вам станут доступны для скачивания более 2000 форм и образцов документов.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать
Извините, что прерываем ваше чтение

Чтобы обеспечить вас качественными и актуальными материалами по охране труда и одновременно защитить авторские права наших экспертов, мы закрыли доступ к статьям для незарегистрированных пользователей.
Зарегистрируйтесь, чтобы продолжить чтение. Это займет меньше минуты

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Статья станет доступна после регистрации
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.