Вопрос

Не могу понять в новой редакции Постановления правительства №390 "о противопожарном режиме", как определить необходимое количество и тип огнетушителей для офисного помещения 89 кв.м. и склада алкоголя 812 кв.м. Помогите разобраться.

Ответ

В новой редакции Постановления правительства №390 произошел переход от требований к формальным техническим характеристикам огнетушителей (сколько должно быть огнетушителей и какого типа и объема) к требованиям к главной характеристике — огнетушащей способности огнетушителей, определяющей возможность тушения пожара определенного класса на определенном объекте защиты.

Согласно п. 465. ППР: «Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями № 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара».

Первое, что Вам надо знать (определить) - категории указанных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. Это должны делать Ваши специалисты.

На наш взгляд, категория склада алкоголя – категория А. Но надо смотреть проект склада. Офисное помещение не категорируется по пожарной и взрывопожарной опасности. Требования по данным категория относятся только к помещениям производственного и складского назначения.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.27, извлечения: По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения 1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

1) повышенная взрывопожароопасность (А);

2) взрывопожароопасность (Б);

3) пожароопасность (В1 - В4);

4) умеренная пожароопасность (Г);

5) пониженная пожароопасность (Д).

2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

22. Категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

Второе – определяем класс пожара.

ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86). Государственный стандарт Союза ССР. Пожарная техника. Классификация пожаров. Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Обозначение
класса
пожара
Характеристика класса Обозначе-
ние под-
класса
Характеристика подкласса
А Горение твердых веществ А1 Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением
(например, дерева, бумаги, соломы, угля, текстиль-
ных изделий)
А2 Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением
(например, пластмассы)
В Горение жидких веществ В1 Горение жидких веществ, не растворимых в воде
(например, бензина, эфира, нефтяного топлива), а
также сжижаемых твердых веществ (например,
парафина)
В2 Горение жидких веществ, растворимых в воде
(например, спиртов, метанола, глицерина)
C Горение газообразных ве-
вществ(например, бытовой
газ, водопровод, пропан)
   
D Горение металлов D1 Горение легких металлов, за исключением щелочных
(например, алюминия, магния и их сплавов)
D2 Горение щелочных и других подобных металлов
(например, натрия, калия)
D2 Горение металлосодержащих соединений (например,
металлоорганических соединений, гидридов металлов)


Склад - класс пожара В, офис – А.

Данные этого ГОСТа приведены и в "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" См. Приложение Б (справочное)

Таблица Б.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ ПО ГОСТ 27331 И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Класс пожара Характеристика класса Подкласс пожара Характеристика подкласса Рекомендуемые средства пожаротушения
A Горение твердых веществ A1 Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, древесина, бумага, уголь, текстиль) Вода со смачивателями, пена, хладоны, порошки типа АВСЕ
A2 Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (каучук, пластмассы) Все виды огнетушащих средств
B Горение жидких веществ B1 Горение жидких веществ, не растворимых в воде (бензин, нефтепродукты), а также сжижаемых твердых веществ (парафин)

Пена, тонкораспыленная вода, вода с

добавкой фторированного ПАВ,

хладоны, CO2, порошки типа АВСЕ и ВСЕ

B2 Горение полярных жидких веществ, растворимых в воде (спирты, ацетон, глицерин и др.)

Пена на основе специальных пенообразователей,

тонкораспыленная вода, хладоны,

порошки типа АВСЕ и ВСЕ

Третье – определяемся с количеством огнетушителей.

См. Приложение 1 к ППР:

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности Класс пожара Огнетушители с рангом тушения модельного очага
А, Б, В1 - В4 A 4A
B 144B

Для склада алкоголя необходимы огнетушители с рангом тушения модельного очага 144B. См. "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 51057-2001": Т.е. масса ОТВ в огнетушителях если Вы выбрали порошковые) на складе должна быть не менее 8 кг. Это один ОП-8 или 2 ОП-4.

Помимо этого склад площадью 812 кв.м. должен быть оснащен передвижными огнетушителями. См. п. 474 ППР: «Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются с в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам».

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности Предельная защищаемая площадь (кв. метров) Класс пожара Огнетушители с рангом тушения модельного очага (штук)
А, Б, В1 - В4 500 A 2 - 6A или 1 - 10A
    B 2-144B или 1-233B

Главный редактор

Татьяна Чиркина - Главный редактор сайта Trudohrana.ru

Скачайте образцы нужных документов, которые подготовили для вас наши эксперты:

Т.е на склад надо еще дополнительно 2 огнетушителя передвижных с рангом тушения модельного очага 144B.

В офисное помещение огнетушитель согласно указаниям ППР не требуется (поскольку помещение не категорируется). Достаточно огнетушителей на этаже здания, в котором расположено офисное помещение. См.п. 474. ППР: «Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности».

И п. 468.: «В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей».

Читайте также:

Рекомендации по теме
Школа охраны труда
Проверь свои знания и получите удостоверение по охране труда
Запишитесь прямо сейчас
Самое выгодное предложение
Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас!

Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Это бесплатно и займет всего одну минуту! Вам станут доступны для скачивания более 2000 форм и образцов документов.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать
Извините, что прерываем ваше чтение

Чтобы обеспечить вас качественными и актуальными материалами по охране труда и одновременно защитить авторские права наших экспертов, мы закрыли доступ к статьям для незарегистрированных пользователей.
Зарегистрируйтесь, чтобы продолжить чтение. Это займет меньше минуты

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Статья станет доступна после регистрации
Пройдите простую регистрацию за одну минуту и получите бесплатный доступ к прочтению материала прямо сейчас..

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Контент станет доступен после регистрации
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.