Вопрос
Можно ли по правилам пожарной безопасности размещать серверную комнату в подвале торгового центра?
Ответ
Да, можно.
Серверную не запрещается размещать в первом подземном или подвальном этаже. Существует запрет размещать в подвале производственные и складские помещения с категорией А и Б. Для остальных категорий такой запрет не установлен.
Всё необходимое – в подготовленном экспертами Справочнике по пожарной безопасности>>>
Извлечение из СП 118.13330.2012:
Приложение Д. Перечень помещений, размещение которых допускается в подземных и цокольном этажах
Д.2.8 Технические и инженерные помещения (тепловые пункты, насосные, компрессорные, вентиляционные камеры, дистилляционные, мастерские по эксплуатации зданий, серверные).