Подписка 8 (800) 511 9864Оформите бесплатный доступ к журналу

Справочник специалиста по охране труда

Какая нормативная база и сроки для испытаний индикатора напряжения, ручного диэлектрического инструмента, галош и перчаток?

  • 22 января 2019
  • 0

Вопрос

На основании какого правила проводятся электрические испытания и в какие сроки: переносного индикатора напряжения до 1000В, ручного диэлектрического инструмента (отвертка, плоскогубцы), перчатки диэлектрические, галоши диэлектрические.

Ответ

Сроки испытаний: Указатели и инструмент – не реже 1 раза в 12 месяцев. Перчатки – не реже 1 раза в 6 месяцев, боты – не реже 1 раза в 36 месяцев, галоши – не реже 1 раза в год.

Применяется Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261)

Извлечение:

«1.5.2. В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности). Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения приведены в Приложениях 6 и 7».

Подробности в материалах Системы Охрана труда:

Приложение 7

Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты
Наименование средства защиты Напряжение электроустановок, кВ Испытательное напряжение, кВ Продолжительность испытания, мин. Ток, протекающий через изделие, мА, не более Периодичность испытаний
Штанги изолирующие (кроме измерительных) До 1 2 5 - 1 раз в 24 мес.
До 35 3-кратное линейное, но менее 40 5 -
110 и выше 3-кратное фазное 5 -
Изолирующая часть штанг переносных заземлений с металлическими звеньями 6 - 10 40 5 - То же
110 - 220 50 5 -  
330 - 500 100 5 -  
750 150 5 -  
1150 200 5 -  
Изолирующие гибкие элементы заземления бесштанговой конструкции 500 100 5 - То же
750 150 5 -  
1150 200 5 -  
Измерительные штанги До 35 3-кратное линейное, но менее 40 5 - 1 раз в 12 мес.
110 и выше 3-кратное фазное 5 -  
Головки измерительных штанг 35 - 500 30 5 - То же
Продольные и поперечные планки ползунковых головок и изолирующий капроновый канатик измерительных штанг 220 - 500 2,5 на 1 см длины 5 - То же
Изолирующие клещи До 1 2 5 - 1 раз в 24 мес.
Выше 1 до 10 40 5 -
До 35 105 5 -  
Указатели напряжения выше 1000 В:         1 раз в 12 мес.
- изолирующая часть До 10 Выше 10 до 40 5 -  
20 60 5 -  
Выше 20 до 35 105 5 -  
110 190 5 -  
Выше 100 до 220 380 5 -  
- рабочая часть * До 10 12 1 -  
Выше 10 до 20 24 1 -  
35 42 1 -  
- напряжение индикации   Не более 25% номинального напряжения электроустановки - -  
Указатели напряжения до 1000 В:         1 раз в 12 мес.
- изоляция корпусов До 0,5 1 1 -  
Выше 0,5 до 1 2 1 -  
- проверка повышенным напряжением:          
однополюсные До 1 1,1 Uраб.наиб. 1 -  
двухполюсные До 1 1,1 Uраб.наиб. 1 -  
- проверка тока через указатель:          
однополюсные До 1 Uраб.наиб. - 0,6  
двухполюсные ** До 1 Uраб.наиб. - 10  
- напряжение индикации До 1 Не выше 0,05 - -  
Указатели напряжения для проверки совпадения фаз:         1 раз в 12 мес.
- изолирующая часть До 10 40 5 -  
Выше 10 до 20 60 5 -  
35 105 5 -  
110 190 5 -  
- рабочая часть До 10 12 1 -  
15 17 1 -  
20 24 1 -  
35 50 1 -  
110 100 1 -  
- напряжение индикации:          
по схеме согласного включения 6 Не менее 7,6 - -  
10 Не менее 12,7 - -  
15 Не менее 20 - -  
20 Не менее 28 - -  
35 Не менее 40 - -  
110 Не менее 100 - -  
по схеме встречного включения 6 Не выше 1,5 - -  
10 Не выше 2,5 - -  
15 Не выше 3,5 - -  
20 Не выше 5 - -  
35 Не выше 17 - -  
110 Не выше 50 - -  
- соединительный провод До 20 20 - -  
35 - 110 50 - -  
Электроизмерительные клещи До 1 2 5 - 1 раз в 24 мес.
Выше 1 до 10 40 5 -
Устройства для прокола кабеля:         1 раз в 12 мес.
- изолирующая часть До 10 40 5 -  
Перчатки диэлектрические Все напряжения 6 1 6 1 раз в 6 мес.
Боты диэлектрические Все напряжения 15 1 7,5 1 раз в 36 мес.
Галоши диэлектрические До 1 3,5 1 2 1 раз в 12 мес.
Изолирующие накладки:         1 раз в 24 мес.
- жесткие До 0,5 1 5 -  
Выше 0,5 до 1 2 5 -  
Выше 1 до 10 20 5 -  
15 30 5 -  
20 40 5 -  
- гибкие из полимерных материалов До 0,5 1 1 6  
Выше 0,5 до 1 2 1 6  
Изолирующие колпаки на жилы отключенных кабелей До 10 20 1 - 1 раз в 12 мес.
Изолирующий инструмент с однослойной изоляцией До 1 2 1 - То же
Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 1100 кВ и выше 110 - 1150 2,5 на 1 см длины 1 0,5 То же
Гибкие изолирующие покрытия для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В До 1 6 1 1 мА/1 кв. дм То же
Гибкие изолирующие накладки для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В До 1 6 1 - 1 раз в 12 мес.
Приставные изолирующие лестницы и стремянки До и выше 1 1 на 1 см длины 1 - 1 раз в 6 мес.

* Испытание рабочей части указателей напряжения до 35 кВ проводится для указателей такой конструкции, при операциях с которыми рабочая часть может стать причиной междуфазного замыкания или замыкания фазы на землю.

** Для двухполюсных указателей напряжения с лампой накаливания до 10 Вт напряжением 220 В значение тока определяется мощностью лампы.

Главный редактор

Татьяна Чиркина - Главный редактор сайта Trudohrana.ru

Скачайте образцы нужных документов, которые подготовили для вас наши эксперты:

Читайте также:

×
Зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Это бесплатно и займет всего одну минуту! Вам станут доступны для скачивания более 2000 форм и образцов документов.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или зарегистрируйтесь через социальные сети
Зарегистрироваться
×
Зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Это бесплатно и займет всего одну минуту! Вам станут доступны для скачивания более 2000 форм и образцов документов.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или зарегистрируйтесь через социальные сети
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь, чтобы продолжить чтение. Это займет меньше минуты

Чтобы обеспечить вас качественными и актуальными материалами по охране труда и одновременно защитить авторские права наших экспертов, мы закрыли доступ к статьям для незарегистрированных пользователей.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или зарегистрируйтесь через социальные сети
Зарегистрироваться
Пройдите простую регистрацию за одну минуту и получите бесплатный доступ к прочтению материала прямо сейчас

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или зарегистрируйтесь через социальные сети
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.