Подписка 8 (800) 511 9864Оформите бесплатный доступ к журналу "Справочник специалиста по охране труда"

Справочник специалиста по охране труда

Как определить эффективность вентиляционных установок?

  • 22 февраля 2019
  • 24

Вопрос

Как оцениваться эффективность вентиляционных установок?

Ответ

Эффективность вентустановок оценивается при проверках работы вентустановок и установления их соответствия:

  •  паспортным данным,
  •  требованиям "ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования",
  •  "СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003".

Примерный образец акта:

Акт проверки эффективности работы вентиляции

Комиссия в составе:

председателя комиссии ________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

членов комиссии: ______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

в период с ___ часов "___"__________ ____ г. по ____ часов "___"___________

____ г. провела проверку эффективности работы вентиляции на объекте _______

______________________________________ по адресу: ________________________.

(название, функциональное назначение)

При этом установлено:

1. Техническая документация вентиляционной системы в составе __________

_______________________ разработана ______________________________________.

(разработчик, проектировщик и т.п.)

2. Проверка эффективности работы вентиляции проведена методом _________

__________________________________________________________________________.

(методы проверки и расчетов)

3. Проверка исправности резервных систем вентиляции и герметизирующих

устройств проведена путем их пробного пуска.

4. Эффективность вентиляции соответствует (или не соответствует – указать в какой части) требованиям п. 3.4 "ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования" и "СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003",

__________________________________________________________________________.

Выводы и предложения комиссии: ________________________________________

__________________________________________________________________________.

"___"__________ ____ г.

Председатель комиссии: ________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Члены комиссии: _______________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

_______________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Эффективность вентустановок оценивается также, когда когда Вы осуществляете контроль воздушной среды в помещениях на соответствие требований:

- "ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"

и

- "СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы".

Если вентустановки исправны и воздух в помещениях соответствует норме, то вентустановки работают эффективно, в соответствии со своими паспортными характеристиками.

См., например, "ПОТ РО 14000-001-98. Правила по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения", п. 3.45.1- 3.45.50. В частности: «3.45.43. Эффективность работы вентиляции должна проверяться систематически контрольными замерами с анализом состояния воздушной среды».

См. Методические указания «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений» (утв. 5 сентября 1987 г. № 4425-87).

Методические указания предназначены для применения органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы при осуществлении предупредительного и текущего санитарного надзора за вентиляцией на проектируемых и действующих промышленных предприятиях, а также для санитарных лабораторий и вентиляционных служб предприятийпри проведении контроля за системами промышленной вентиляции, состоянием воздушной среды и микроклиматом производственных помещений.

Предупредительный санитарный надзор за системами вентиляции промышленных предприятий проводится при:

а) проектировании, строительстве, реконструкции или изменении профиля и технологии производства на предприятиях, цехах, участках;

б) вводе в эксплуатацию вновь смонтированных систем вентиляции;

в) вводе в эксплуатацию реконструированных систем вентиляции;

г) вводе в эксплуатацию новых типов технологического оборудования, новых технологических процессов и новых химических веществ, могущих оказать вредное воздействие на организм человека или загрязнять окружающую среду. См. п. 1.3.

Согласно п.п. 1.7., 1.8 действующие вентиляционные системы должны подвергаться регулярной проверке силами вентслужб или санитарных лабораторий предприятий в следующие сроки:

а) в помещениях, где возможно выделение

вредных веществ 1 и 2 класса опасности - 1 раз в месяц

б) системы местной вытяжной и местной

приточной вентиляции - 1 раз в год

в) системы общеобменной механической и

естественной вентиляции - 1 раз в 3 года.

Главный редактор

Татьяна Чиркина - Главный редактор сайта Trudohrana.ru

Скачайте образцы нужных документов, которые подготовили для вас наши эксперты:

Контроль за соблюдением периодичности проверки вентиляции должен осуществляться санэпидстанциями.

Общий объем необходимых исследований, проводимых санитарными лабораториями и вентиляционными службами промышленных предприятий и планы проведения этих исследований на предприятиях, цехах, участках должны согласовываться с санэпидстанцией.

Согласно п.3.1. Методических указаний при санитарно-гигиеническом контроле механической и естественной вентиляции, а также местных отсосов всех типов эффективность оценивается как способность поддержания в рабочей зоне производственного помещения параметров воздушной среды, удовлетворяющих требованиям ГОСТ ССБТ "Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования" и Гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений, СанПиН 2.2.4.548-96.

Согласно п. 1.10. Методических указаний представитель санэпидстанции перед контролем вентиляционных систем должен ознакомиться со следующими документами:

- утвержденным в установленном порядке проектом вентиляции, а также перечнем отступлений от проекта;

- актами осмотра и приемки скрытых работ;

- протоколами технических испытаний и наладки вентсистем;

- паспортами вентсистем;

- графиками планово-предупредительного ремонта (ППР), журналами ремонтов и эксплуатации вентоборудования.

Согласно п. 3.6. МУ: «производительность механических вентиляционных систем следует измерять в сечениях магистральных воздуховодов на нагнетательной либо всасывающих линиях. Допускается определять общую производительность системы суммированием производительностей по всем ответвлениям системы.

Считается допустимым расхождение проектной и фактической величин производительности систем механической вентиляции, не превышающее +/- 10%.

Для определения фактической кратности воздухообмена, обусловленного работой механической вентиляции, измеряются производительности всех приточных и всех вытяжных систем, обслуживающих данное помещение…».

Вы, к сожалению, не указали Ваш вид деятельности. Для целого ряда видов деятельности действуют соответствующие ФНП, СанПиНы, где есть, например, раздел «Требования к отоплению, вентиляции производственных помещений». Требования этого раздела Вам также надо руководствоваться при оценке эффективности работы вентиляции.

См. также:

- Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".

Извлечения:

9.4.17. На каждую приточную вентиляционную установку, систему воздушного отопления составляется паспорт с технической характеристикой и схемой установки (Приложение № 9).

- "ГОСТ 34060-2017. Межгосударственный стандарт. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ".

Читайте также:

×
Зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Это бесплатно и займет всего одну минуту! Вам станут доступны для скачивания более 2000 форм и образцов документов.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или зарегистрируйтесь через социальные сети
Зарегистрироваться
×
Зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Это бесплатно и займет всего одну минуту! Вам станут доступны для скачивания более 2000 форм и образцов документов.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или зарегистрируйтесь через социальные сети
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь, чтобы продолжить чтение. Это займет меньше минуты

Чтобы обеспечить вас качественными и актуальными материалами по охране труда и одновременно защитить авторские права наших экспертов, мы закрыли доступ к статьям для незарегистрированных пользователей.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или зарегистрируйтесь через социальные сети
Зарегистрироваться
Пройдите простую регистрацию за одну минуту и получите бесплатный доступ к прочтению материала прямо сейчас

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или зарегистрируйтесь через социальные сети
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.