Вопрос
Как выбрать тип и рассчитать количество огнетушителей?
Ответ
Отвечает главный редактор Системы "Охрана труда" Игорь Иванников
Огнетушители бывают ручными и передвижными. Последние используют при значительных размерах возможных очагов пожара.
В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещают не менее двух огнетушителей (п. 468 Правил).
При выборе огнетушителя обращают внимание на огнетушащую способность, то есть возможность тушения модельного очага пожара определенной сложности-ранга. Ранги модельных очагов пожара, которые можно потушить огнетушителем, указаны в маркировке огнетушителя.
Нормы обеспечения огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций)
Категория помещения |
Класс пожара |
Огнетушители с рангом тушения модельного очага |
А, Б, В1–В4 |
А |
4А |
|
В |
144В |
|
С |
4А, 144В, С или 144В, С |
|
D |
D |
|
Е |
4А, 144В, С, Е или 144В, С, Е |
Г, Д |
А |
2А |
|
В |
55В |
|
С |
2А, 55В, С или 55В, С |
|
D |
D |
|
Е |
2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е |
Общественные здания |
А |
2А |
|
В |
55В |
|
С |
2А, 55В, С или 55В, С |
|
Е |
2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е |
Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями (за исключением автозаправочных станций)
Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности |
Предельная защищаемая площадь (кв. метров) |
Класс пожара |
Огнетушители с рангом тушения модельного очага (штук) |
А, Б, В1–В4 |
500 |
А |
2-6А или 1-10А |
|
|
В |
2-144В или 1-233В |
|
|
С |
2-6А, 144В, С или 1-10А, 233В, С |
|
|
D |
D |
|
|
Е |
2-6А, 144В, С, Е или 1-10А, 233В, С, Е |
Г, Д |
800 |
А |
2-6А или 1-10А |
|
|
В |
2-144В или 1-233В |
|
|
С |
2-6А, 144В, С или 1-10А, 233В, С или 2-144В, С или 1-233В, С |
|
|
D |
D |
|
|
Е |
2-6А, 144В, С, Е или 1-10А, 233В, С, Е или 2-144В, С, Е или 1-233В, С, Е |
Таблицы содержатся в приложениях 1 и 2 к Правилам.
Помещения оснащают одним из представленных в таблицах видов огнетушителей с соответствующей вместимостью.
Минимальный ранг модельных очагов пожара классов A и B для различных видов передвижных огнетушителей
Вид огнетушителя |
Минимальный ранг модельного очага пожара в зависимости от массы ОТВ в огнетушителе, кг (л) |
||||
до 10 вкл. |
св. 10 до 20 вкл. |
св. 20 до 50 вкл. |
св. 50 до 100 вкл. |
свыше 100 |
|
Водный: – без добавки фторсодержащего ПАВ |
– |
4A |
6A |
10A |
15A |
– с добавкой фторсодержащего ПАВ |
– |
4A 89B |
6A 113B |
10A 144B |
15A 233B |
Воздушно-пенный: |
– |
3A |
4A |
6A |
6A |
– с зарядом на основе углеводородного ПАВ1 |
– |
113B |
144B |
233B |
233B-22 |
– с зарядом на основе фторсодержащего ПАВ |
– |
183B |
233B |
233B-22 |
233B-32 |
Воздушно-эмульсионный с фторсодержащим зарядом и с тонкораспыленной струей |
– |
6A |
10A |
15A |
20A |
|
– |
183B |
233B |
233B-22 |
233B-32 |
Порошковый |
– |
4A |
6A |
10A |
15A |
|
– |
183B |
233B |
233B-22 |
233B-32 |
Углекислотный |
55B |
70B |
89B |
144B |
233B |
Хладоновый |
|
3A |
4A |
– |
– |
1 Ранги модельных очагов пожаров класса B приведены для воздушно-механической пены средней кратности. 2 Обозначение сложных модельных очагов пожаров класса B, составленных из одного очага ранга 233B и нескольких (двух–четырех) очагов ранга 21B, определенным образом расположенных вокруг центрального противня. Примечание: модельные очаги пожара класса C не стандартизованы. Для тушения пожаров класса C рекомендуется использовать порошковые и газовые огнетушители, предназначенные для тушения пожара класса B. |
Таблица содержится в ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний».
Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдают более универсальному по области применения (п. 467 Правил).
При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т. д. учитывают специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Эти помещения оборудуют хладоновыми или углекислотными огнетушителями (п. 472 Правил).