Вопрос

Как выбрать тип и рассчитать количество огнетушителей?

Ответ

Отвечает главный редактор Системы "Охрана труда" Игорь Иванников

Огнетушители бывают ручными и передвижными. Последние используют при значительных размерах возможных очагов пожара.

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещают не менее двух огнетушителей (п. 468 Правил).

При выборе огнетушителя обращают внимание на огнетушащую способность, то есть возможность тушения модельного очага пожара определенной сложности-ранга. Ранги модельных очагов пожара, которые можно потушить огнетушителем, указаны в маркировке огнетушителя.

Нормы обеспечения огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций)

Категория помещения
по пожарной и взрывопожарной опасности

Класс пожара

Огнетушители с рангом тушения модельного очага

А, Б, В1–В4

А

 

В

144В

 

С

4А, 144В, С или 144В, С

 

D

D

 

Е

4А, 144В, С, Е или 144В, С, Е

Г, Д

А

 

В

55В

 

С

2А, 55В, С или 55В, С

 

D

D

 

Е

2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е

Общественные здания

А

 

В

55В

 

С

2А, 55В, С или 55В, С

 

Е

2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е

Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями (за исключением автозаправочных станций)

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности

Предельная защищаемая площадь (кв. метров)

Класс пожара

Огнетушители с рангом тушения модельного очага (штук)

А, Б, В1–В4

500

А

2-6А или 1-10А

 

 

В

2-144В или 1-233В

 

 

С

2-6А, 144В, С или 1-10А, 233В, С

 

 

D

D

 

 

Е

2-6А, 144В, С, Е или 1-10А, 233В, С, Е

Г, Д

800

А

2-6А или 1-10А

 

 

В

2-144В или 1-233В

 

 

С

2-6А, 144В, С или 1-10А, 233В, С или 2-144В, С или 1-233В, С

 

 

D

D

 

 

Е

2-6А, 144В, С, Е или 1-10А, 233В, С, Е или 2-144В, С, Е или 1-233В, С, Е

Таблицы содержатся в приложениях 1 и 2 к Правилам.

Помещения оснащают одним из представленных в таблицах видов огнетушителей с соответствующей вместимостью.

Минимальный ранг модельных очагов пожара классов A и B для различных видов передвижных огнетушителей

Вид огнетушителя

Минимальный ранг модельного очага пожара в зависимости от массы ОТВ в огнетушителе, кг (л)

до 10 вкл.

св. 10 до 20 вкл.

св. 20 до 50 вкл.

св. 50 до 100 вкл.

свыше 100

Водный:

– без добавки фторсодержащего ПАВ

4A

6A

10A

15A

– с добавкой фторсодержащего ПАВ

4A 89B

6A 113B

10A 144B

15A 233B

Воздушно-пенный:

3A

4A

6A

6A

– с зарядом на основе углеводородного ПАВ1

113B

144B

233B

233B-22

– с зарядом на основе фторсодержащего ПАВ

183B

233B

233B-22

233B-32

Воздушно-эмульсионный с фторсодержащим зарядом и с тонкораспыленной струей

6A

10A

15A

20A

 

183B

233B

233B-22

233B-32

Порошковый

4A

6A

10A

15A

 

183B

233B

233B-22

233B-32

Углекислотный

55B

70B

89B

144B

233B

Хладоновый

 

3A
144B

4A
233B



1 Ранги модельных очагов пожаров класса B приведены для воздушно-механической пены средней кратности.

2 Обозначение сложных модельных очагов пожаров класса B, составленных из одного очага ранга 233B и нескольких (двух–четырех) очагов ранга 21B, определенным образом расположенных вокруг центрального противня.

Примечание: модельные очаги пожара класса C не стандартизованы. Для тушения пожаров класса C рекомендуется использовать порошковые и газовые огнетушители, предназначенные для тушения пожара класса B.

Таблица содержится в ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдают более универсальному по области применения (п. 467 Правил).

При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т. д. учитывают специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Эти помещения оборудуют хладоновыми или углекислотными огнетушителями (п. 472 Правил).

Зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Это бесплатно и займет всего одну минуту! Вам станут доступны для скачивания более 2000 форм и образцов документов.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соцсети
Зарегистрироваться
×
Зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Это бесплатно и займет всего одну минуту! Вам станут доступны для скачивания более 2000 форм и образцов документов.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соцсети
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь, чтобы продолжить чтение. Это займет меньше минуты

Чтобы обеспечить вас качественными и актуальными материалами по охране труда и одновременно защитить авторские права наших экспертов, мы закрыли доступ к статьям для незарегистрированных пользователей.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соцсети
Зарегистрироваться
Пройдите простую регистрацию за одну минуту и получите бесплатный доступ к прочтению материала прямо сейчас

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соцсети
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.