Вопрос
Кто должен производить смену перегоревших ламп на предприятии? Какая для этого необходима группа по электробезопасности?
Ответ
Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, определено, что замену ламп, ремонт и осмотр осветительной сети должен производить персонал электроцеха. Замена перегоревших ламп может выполняться обученным персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже II.
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, определено, что смена перегоревших ламп может производиться групповым или индивидуальным способом, который устанавливается конкретно для каждого Потребителя в зависимости от доступности ламп и мощности осветительной установки. При групповом способе сроки очередной чистки арматуры должны быть приурочены к срокам групповой замены ламп.
При высоте подвеса светильников до 5 м допускается их обслуживание с приставных лестниц и стремянок. В случае расположения светильников на большей высоте разрешается их обслуживание с мостовых кранов, стационарных мостиков и передвижных устройств при соблюдении мер безопасности, установленных правилами безопасности при эксплуатации электроустановок и местными инструкциями.
Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы типа ДРЛ и другие источники, содержащие ртуть, должны храниться в специальном помещении. Их необходимо периодически вывозить для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места.
Типовой инструкцией по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций, утв. Минтрудом России 02.08.2002, Минэнерго России 25.07.2002, установлено, что замену ламп освещения разрешается выполнять единолично. Не допускается единолично менять лампы с приставных лестниц.
Таким образом, замена ламп должна производиться групповым или индивидуальным способом (устанавливается конкретно для каждого Потребителя в зависимости от доступности ламп и мощности осветительной установки) персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже II.